Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 13:00)

1. Так чего вдруг опасно, если ни чего не нарушается?
2. Обрываем ноль до ввода в дом. И в чем разница между TN-C и TN-C-S?
1. Как чего? Схему нарисуйте, при обрыве ноля напруга пойдет по Вашему занулению! Все корпуса под 220В.
2. Ну Вы как маленький, оборвите ноль чуть подальше

- TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) в какой-то ее части, начиная от источника питания, а далее, например, на вводе в частный дом или в этажном щитке многоквартирного дома, PEN-проводник разделяется на PE и N-проводники, которые далее не соединяются.
Третья подсистема - TN-C, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) на всем протяжении
сети - применяется только на производстве и только в трехфазных сетях (т.к. совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников
в цепях однофазного и постоянного тока не допускается).